In un UPS non va considerata soltanto la potenza in funzione dell'autonomia al prezzo più basso.
Nelle caratteristiche tecniche trovate anche:
-l'
efficenza, ovvero quanto consuma l'ups in funzione del carico attaccato (maggiore è e più si risparmia in bolletta elettrica)
-l'
energia dissipabile (Joule), durante le sovratensioni (temporali fulmini, ma anche semplici blackout e ritorni a causa delle componenti induttive negli impianti elettrici a partire dalla centrale/cabine di trasformazione e sino all'appartamento), queste per esser attenuale/filtrate devono esser dissipate da qualche parte ... oltre un tot anche l'ups si guasta (o per preservarsi non le dissipa più).
-oltre l'ormai nota
forma d'onda, che se quadra, o approssimata a gradini (un po meglio ma sempre di onda quadra trattasi) genera armoniche, quindi fa si che nelle apparecchiature protette non entrino solo i 50 Hz generati ma anche tutti i loro multipli (le armoniche per appunto). Non è raro che un apparecchiatura si guasti, l'alimentatore in particolar modo, visto che ultimamente sono tutti switching e (specialmente i PFC) progettati per funzionare con i 50Hz della rete. Chi è avvezzo all'analisi di fourier saprà (o potrà verificare) che sommando un onda fondamentale sinusoidale (di 50Hz) a tutti i suoi multipli si ottiene un onda quadra della stessa frequenza ergo un onda quadra contiene tutte le armoniche.
-
tempo di ricarica: un ups che ci mette molto a ricaricarsi (dopo un utilizzo) lascerà esposto il carico protetto in caso di sopraggiunta di nuovo blackout prima della ricarica sufficente a gestire un nuovo corretto spegnimento dei dispositivi protetti
-
tempo commutazione: il tempo necessario ad avviare l'inverter per alimentare il carico in caso di blackout e/o sottotensione
- ci rimarrebbero poi eventualmente
rumorosità (ricordando che ogni 6dB raddoppia la tensione mentre la potenza raddoppia ogni 3dB),
garanzia, possibilità di
controllo in rete .....
Qui alcuni modelli BackUPS presi a caso di simile potenza al SmartUPS 750 per poterli paragonare un po' (da notare come +/- a parità di potenza VA riesca a gestire un carico reale (W) superiore)
Codice: Seleziona tutto
BX650CI BX700UI BX800CI SMT750I
Potenza 390W/650VA 390W/700VA 480W/800VA 500W/750VA
Efficenza 90-96% 88-96% 89-96% 94-98%
Forma d'onda a gradini a gradini a gradini sinusoidale
T. Commutazione 6ms 4ms 8ms nd
T. Ricarica 8h 6h 8h 3h
En. dissipabile 273J 273J 273J 540J
Rumorosità 45dBA 45dBA 45dBA 40dBA
Garanzia 2 anni 2 anni 2 anni 3 anni
Prezzo €80 €80 €100 €280
Gli Smart inoltre in caso di sotto tensioni ne integrano il livello mancante senza intaccare la batteria, al contrario degli altri che vi commutano per intero il carico protetto, usurandola di meno e mantenendola carica e pronta caso di blackout vero. Forniscono perciò una tensione regolata molto più stabile in uscita.
Da differenza di prezzo è sostanzialmente nella miglior bontà dei controlli elettronici in quanto a parità di potenza il pacco batterie è pressoché lo stesso e quindi molto simile il costo della loro futura sostituzione (che avverrà prima per gli uni che per gli altri). Al salire della taglia di potenza la differenza di costo dell'elettronica di controllo (che rimane pressoche la stessa) incide sempre meno in quanto il pacco batterie diventa prevalente ed uno Smart risulta molto più conveniente alla luce di tutti gli aspetti.
Esistono macchine più o meno sicure (in caso d'incedente,emergenza); televisori,cellulari più o meno performanti. Tutti ugualmente venduti e tutti presunti per poter fare un viaggio, guardare un film, fare una telefonata.
Alla pari esistono ups di fascia superiore agli smart di apc per qualità, performance e sicurezza ... anche di altri brand ... pur non essendo nella lista di compatibilità di synology, che credo garantisca unicamente la comunicazione (gestione/integrazione) con il DSM (il sistema operativo del nas).
A voi la scelta finale.