Pagina 1 di 1

Problema riavvio UPS

Inviato: sabato 28 settembre 2019, 19:12
da agoslash
Ciao,
dopo aver collegato il NAS all'UPS l'ho configurato in modo tale che entri in modalità sicura dopo 5 min dal blackout, con conseguente spegnimento dell'UPS.
Chiaramente ho anche attivato la funzione di riavvio automatico dopo il ripristino della corrente, ed è qui che ho notato un comportamento strano.

Durante il blackout, dopo che il NAS entra in modalita sicura e spegne l'UPS, quest'ultimo si riavvia di punto in bianco e fa riaccendere così il NAS... ma la corrente non è ancora tornata!

Può essere un problema di incompatibilità tra dispositivi?

Grazie

Re: Problema riavvio UPS

Inviato: domenica 29 settembre 2019, 10:40
da burghy86
Sicuro. Non far spegnere l'ups

Re: Problema riavvio UPS

Inviato: domenica 29 settembre 2019, 22:05
da agoslash
Grazie, lo spegnimento l'ho già disattivato, proverò a cambiare modello di UPS.
Vi farò sapere.

[RISOLTO] Problema riavvio UPS

Inviato: domenica 12 gennaio 2020, 12:58
da agoslash
Ciao, ho novità in merito al problema.
Da quando ho cambiato UPS con un modello compatibile con il NAS (secondo la tabella di compatibilità nel sito ufficiale di Synology) non si è più presentato il problema descritto!

Il modello precedente era un CyberPower Value600EILCD.
Ora ho un APC BR550GI.