Pagina 1 di 1

Configurazione UPS

Inviato: lunedì 5 dicembre 2016, 12:15
da ste8604
ciao,
ieri ho configurato il mio primo UPS.
ho abiltiato la funzione su DSM e sembra tutto ok, devo capire come fare in modo che il sistema si spenga in automatico quando la batteria è vicino all'esaurimento.

mi piacerebbe anche utilizzare il nas e l'ups per avere degli avvertimenti quando mi salta la corrente in casa e se la corrente ritorna oppure no.
esiste un modo per fare si che mi arrivino queste notifiche?
quache package utile per la gestione dell'ups?

grazie 1000

Re: Configurazione UPS

Inviato: lunedì 5 dicembre 2016, 12:19
da burghy86
notifiche già intregrate. lo spegnimento lo imposti nella impostazione dell'ups

Re: Configurazione UPS

Inviato: lunedì 5 dicembre 2016, 14:16
da ste8604
non mi è chiara la voce:
"tempo prima ke diskstation entri in modalità provvisoria"

lo lascio impostato così? in questo modo quando la batteria sta per finire il nas si spegne da solo?

Re: Configurazione UPS

Inviato: lunedì 5 dicembre 2016, 17:28
da burghy86
La modalità provvisoria e quella perfetta. Perché se il nas si spegne di botto non hai danni ma se la corrente ritorna fa ripartire tutti i servizi

Re: Configurazione UPS

Inviato: lunedì 5 dicembre 2016, 17:47
da ste8604
qunidi devo mettere la spunta a quella voce? o lascio così?

Re: Configurazione UPS

Inviato: lunedì 5 dicembre 2016, 18:08
da burghy86
Metti la spunta e impost 5 minuti.. dipende quanto ti dura l'ups

Re: Configurazione UPS

Inviato: mercoledì 7 dicembre 2016, 9:49
da fullspeed
in realtà lui chiede che il NAS si spenga quando "la batteria è vicina all'esaurimento" quindi non deve mettere la spunta del tempo di spegnimento.

se la comunicazione tra NAS e UPS è corretta (e questo è uno dei motivi per cui c'è una lista di UPS certificati) l'UPS comunica ad intervalli regolari (o meglio, il NAS interroga l'UPS ad intervalli regolari) lo stato della batteria

quindi se abbiamo attivato il supporto UPS senza impostare manualmente un tempo di spegnimento allora il NAS si spegnerà automaticamente quando l'UPS gli dirà: ho la batteria quasi scarica.

Re: Configurazione UPS

Inviato: mercoledì 7 dicembre 2016, 14:35
da ste8604
fullspeed ha scritto:in realtà lui chiede che il NAS si spenga quando "la batteria è vicina all'esaurimento" quindi non deve mettere la spunta del tempo di spegnimento.

se la comunicazione tra NAS e UPS è corretta (e questo è uno dei motivi per cui c'è una lista di UPS certificati) l'UPS comunica ad intervalli regolari (o meglio, il NAS interroga l'UPS ad intervalli regolari) lo stato della batteria

quindi se abbiamo attivato il supporto UPS senza impostare manualmente un tempo di spegnimento allora il NAS si spegnerà automaticamente quando l'UPS gli dirà: ho la batteria quasi scarica.
l'ups è compatibile con synology e la durata della batteria è circa 15min.
ieri per ovviare ogni dubbio ho fatto il test, ho spuntato e messo 5min.
scollegata la corrente, verso 5min dallo scaricamento totale il nas è entrato in modalità provvisoria, e terminata la batteria il nas si è spento di botto non ha seguito la procedura di spegnimento (ma credo che essendo in precedenza in mod provvisoria non ci siano problemi). ricollegata la corrente il sistema si è restartato.

paradossalmente in caso di batteria totalmente scarica al ritorno della corrente se il sistema è in fase di start e dovesse saltare nuovamente la corrente potrebbero esserci dei danni essendo ancora il sistema in fase di startup, cosa consigliate per risolvere questa possibile problematica?

grazie 1000

Re: Configurazione UPS

Inviato: mercoledì 7 dicembre 2016, 18:21
da dMajo
E' corretto così.

Al sopraggiungere del blackout il nas si pone in sicurezza, smonta i volumi ed arresta i dischi. In questa condizione si arresta si di colpo quando si esaurisce la batteria, ma è un arresto innocuo in quanto tutte le cache sono state vuotate, i dati scritti sugli hdd e quest'ultimi arrestati. E come togliere la spina alla radiosveglia.
Se il NAS, dopo essersi messo in sicurezza, si spegnerebbe non sarebbe più in grado di avviarsi qualora il blackout fosse breve e non esaurisse le batterie. E la mancanza di tensione ed il suo nuovo sopraggiungere che avvia nuovamente il NAS. Da spento il NAS non potrebbe sapere dall'UPS (via USB) se l'elettricità è ritornata.

Se non hai altre periferiche sensibili (con dischi a bordo) collegate all'UPS spunta anche l'opzione di spegnimento dell'UPS. Il nas così, dopo essersi messo in sicurezza, darà il comando di arresto all'UPS preservando la sua carica residua delle batterie. Così se dovesse sopraggiungere un nuovo blackout subito dopo l'arrivo dell'elettricità, mentre il nas si sta ancora avviando, i 10 minuti rimasti nell'UPS gli consentirebbero di non avere arresti bruschi e dannosi.

Re: Configurazione UPS

Inviato: giovedì 8 dicembre 2016, 13:49
da ste8604
ottima spiegazione come sempre! grazie ora lo configuro così :D